Bonjour, Quel est l'ampérage requis pour installer cette plaque? Merci

Consulter les 7 réponses à la question Ampérage requis

  • Désolée je ne saurais le dire avec certitude. Mes prises de cuisine fonctionnent avec du 15A mis à part le four qui lui est sur du 32A. Mais je pense qu'un technicien du SAV est plus apte à répondre.
  • Voir les normes pour Installation électrique d'une cuisine : http://www.schema-electrique.net/circuit-electrique-cuisine-norme-schema-installation-electrique-cuisine.html Le lave vaisselle avec 3 fils de section 2,5 mm ² (phase, neutre, terre) protégé par un disjoncteur de calibre 20A maxi Le four avec 3 fils de section 2,5mm² (phase, neutre, terre) protégé par un disjoncteur de calibre 20A maxi La plaque de cuisson avec 3 fils de section 6mm² (phase, neutre, terre) protégé par un disjoncteur de calibre 32A max Cependant pour cette plaque de cuisson qui n'a que trois feux, une ligne électrique avec un disjoncteur de 20A est suffisant, d'autant plus qu'on utilise rarement les trois feux à pleine puissance en même temps. Une ligne avec un disjoncteur 15A est hors norme. La ligne risque de disjoncter si on utilise tous les appareils à pleine puissance pendant un certain temps. Le disjoncteur coupe le courant pour éviter que les fils électriques prennent feu à la suite d'un échauffement excessif.
  • bonjour j'e fonctionne en 6 A
  • Bonjour, Votre plaque de cuisson tous foyers allumés à une consommation de 5700 Watts Avec la petite formule magique P = UI nous pouvons connaitre l'ampérage maxi dont aura besoin la plaque, soit, I = P/u Soit I = 5700/220 = 26 A Votre plaque tous foyers en service va consommées 26 A. Pour la protection de votre installation il faudra donc un disjoncteur de 32 ampères. Si vous mettez un disjoncteur de 20 ampères et que vous utilisez les trois foyers à pleine puissance, la plaque va disjoncter. Attention comme le dit un internaute il faut un disjoncteur spécifique à votre plaque de cuisson. Cordialement
  • 32 amperes conseilles pour la plaque de cuisson et 20 amperes pour un four encastrable déjà installé sur mon tableau électrique
  • Pour une installation neuve les plaques de cuisson sont branchées obligatoirement sur une ligne électrique avec un disjoncteur 32A (comme pour un four) Pour cette plaque de cuisson qui n'a que trois feux une ligne électrique avec un disjoncteur de 20A est suffisant. On peux aussi la brancher sur la même prise que le four sur une ligne avec un disjoncteur 32A, à condition de ne pas utiliser le four à pleine puissance et la plaque avec les trois feux en même temps.
  • BONJOUR, 20 AMPERE SUFFIRONT, A + PIERRE