bonjour
Peut-on raccorder la plaque sur deux circuits différents:

Foyer 2700W

Foyers 1200W et 2000W
merci

Consulter les 4 réponses à la question branchement electrique

  • Bonjour

    Vous devez raccorder votre plaque à un circuit indépendant, protége par un interrupteur différentiel de 20 ampères avec des fils de 6mm carré. Tout autre raccordement est hors normes.

  • Bonjour, le raccordement électrique est à prévoir sur 1 phase, 1 neutre et une terre mais sur un disjoncteur 20 Ampères et avec les câbles depuis la table jusqu'au disjoncteur pour une intensité de 20 Ampères.

  • Désolée mais je n'en ai aucune idée...

  • je n ai plus cette plaque car j ai déménagé , mais s il y a 2 câbles distincts c est à dire 2 phases , 2 neutres et 2 terres , il suffit avec un multimètre mis en ohmètre de vérifier si elles sont réellement indépendantes(phase indépendants et neutre indépendant).voilà.