Branchement four

Bonjour,


Une prise de courant 16A suffit-elle pour ce four ?

Je vous remercie par avance,

Consulter les 9 réponses à la question Branchement four

  • C'est tout juste mais par définition oui.

    Le four fait 3385 watts et une ligne sur un disjoncteur 16 A peut tenir jusqu'à 3520 watts (ampères x volts = puissance admissible en watts soit : 16 x 220 = 3520).

    Attention cependant de ne rien avoir d'autre de branché sur cette ligne.

  • Non il faut une 32 A

  • Bonjour

    Nous avons une prise 16A pour le branchement du four Sauter.Nous sommes vraiment enchantés de ce choix de four.Bonne journée.

  • Bonjour, le fusible sur lequel est branché le four doit être de 16 ampères, comme indiqué page 7 du guide d'installation.Il ne faut pas d'autres appareils sur le même fusible, c'est plus prudent.Je l'ai branché sur 25A.

    cordialement

  • Oui tout à fait

  • Oui, si il n'y a que le four de branché sur la prise. Un câblage de 1,5 mm2 de section est possible d'après la documentation.

  • Oui 16 À suffit pour le four qui consomme environ 10A suivant la cuisson choisie.

    formule de calcul : I = P/u

    P = puissance en Watts

    U = Tension en Volts.

    2400 w / 230 v = 10,4 A

  • de mémoire il me semble que oui

  • oui sans aucun probleme