contact relais inopérant!

bonjour j'ai installé le thermostat netatmo avec le relais en connexion wifi, le thermostat se connecte parfaitement, les températures s'affichent bien, j'ai bien les indications sur mon application smartphone, j'entend le déclic dans le relais lors du changement d'état pour allumer la chaudière mais jamais d’arrêt de celle ci! j'ai contrôle la résistance du contact sec du relais et surprise: il passe de o ohm (contact fermé) à 1,2 kohms (contact ouvert)!! pourquoi n'a t'on pas une résistance infini contact ouvert?? Bizarre ce contact sec qui ne s'ouvre pas totalement!! avez vous une explication? leur SAV semble dubitatif sur ce point! Merci

Consulter les 15 réponses à la question contact relais inopérant!

  • Bonjour, si vous déconnectez les fils directement sur le Netatmo et que vous mesurez vous devez trouver un contact ouvert. La commutation se fait par un relais. Quand vous détranchez les fils sur la chaudière et que vous la remettez en marche, elle doit ne plus s'allumer du tout est-ce le cas ? Vous avez bien branché votre thermostat sur la commande d'un thermostat d'ambiance ? Aviez-vous un thermostat branché avant ? Pouvez-vous nous donner le modèle et la marque de votre chaudière ? Merci.
  • @dber43212644, J'ai exactement le meme probleme (chaudiere fuel de dietrich GTU 1205 V). La chaudiere tourne en permanance lorsque je connecte le relais netatmo. Avez-vous trouvé une solution ? Cdt.
  • Bonjour, Anormal sil e test avec un multimètre positionné en mesure ohmique et la chaudière déconnectée, on devrait trouve l'infii (contact sec ouvert)
  • Bonjour, 2 points a vérifier : la mesure de la résistance du contact sec du thermostat l'orsqu'il est ouvert et libre de tout potentiel. (déconnecté de votre chaudière) apparemment vous l'avez déjà fait et 1,2 K Ohm c'est anormal. => thermostat à renvoyer. le contrôle de l'entrée thermostat d'ambiance externe sur votre chaudière. il suffit de shunter les 2 bornes ou était connecté les 2 f ils du thermostat résultat attendu : shunt ouvert chaudière arrêtée, schunt fermé chaudière en marche. Si test OK cela vous confirmera le câblage correct sur la chaudière et le dysfonctionnement du Thermsotat, Si Test KO revoyez le schema de raccordent du thermostat sur votre chaudière, vérifier aussi la configuration de la chaudière, suivant le modèle il peut être nécessaire de déclarer le pilotage de la chaudière par un thermostat d'ambiance extérieur.
  • Bonjour il faut peut-être attendre que la température souhaitée soit atteinte.... Si vous voulez 22 degré dans votre pièce tant qu'il n'y a pas 22 degrés la chaudière reste allumée. . Je le précise au cas où..
  • un contact sec c'est pas compliqué: 0 ohm lorsqu'il est fermé et l'infini lorsqu'il est ouvert! et chez netatmo c'est pas leur logique: 1,2kohm contact ouvert! cherchez l'erreur. de plus je m’aperçois que le thermostat déporté consomme 3 piles par mois!! vraiment très curieux ce type de thermostat!!
  • je vois que vous enlevez systématiquement toutes mes réponses! beau dialogue de sourd dans ce cas!!
  • j'ai posé la question chez netatmo et ils peinent à me répondre! c'est vraiment pas clair cette histoire, le relais est certainement défectueux, pour le prix c'est vraiment pas du solide!
  • Désolé je n'ai pas les connaissances suffisantes pour vous répondre.
  • bien évidement le test ohmique s'est fait chaudière débranchée car comme elle ne se coupait pas j'ai essayé de comprendre et j'ai débranché les deux fils du contact sec pour tester en ohmmètre et la grosse surprise, le contact ouvert il reste 1,2kohm!! j'ai du mal à comprendre comment un système de chauffage peut être coupé avec ce type de thermostat qui laisse passer le jus!!!!???