Quelle amperage ?

Bonjour, quel amperage faut il pour brancher ce four ? Merci je n'est rien vu sur la notice.

Consulter les 5 réponses à la question Quelle amperage ?

  • Bonjour

    Le mien est branché sur 20 A

  • 20 Ampères Fils de 2,5 seuls jusqu'au compteur .Puissance du four 3490 W(P=U x I ) ( 220v x 20 A=4400W)3490w est bien inférieur à 4400 Cordialement

  • Bonjour, je l'avais branché en 16A mais je l'ai passé en 20A et il fonctionne très bien. Je pense que 20A c'est le minimum.

  • 20A ligne direct au tableau il doit être branché seul

  • Bonsoir, j'ai mis le four sur une prise dont le fusible est de 16 ampères . Je n'ai eu aucun problème.