Un problème ? Besoin d'une assistance ?La communauté vous aide à dépanner vos appareils. Trouvez des réponses pertinentes, découvrez et partagez des solutions avec l’ensemble des utilisateurs du même produit.

EHV6343IOK

EHV6343IOK

Voir la description

4 foyers high-light dont 1 triple zone Puissance du foyer principal 2300 W Fonction pause Stop&Go Commandes sensitives

Rejoindre

Compatible 20 ampères ?

Bonjour

Est-il possible de brancher cette plaque sur du 20 ampères, le tableau ne disposant pas de 32 et la modification est impossible.


Merci de votre retour.


bien à vous

Consulter les 8 réponses à la question Compatible 20 ampères ?

  • Bonjour

    ma réponse ne fait que confirmer les 7 autres retours à ce sujet :

    si vous suivez les normes en vigueur actuellement, votre plaque de cuisson doit être alimentée par une ligne dédiée uniquement à cet usage, et constituée de 3 conducteurs de section 6mm2 chacun, soit , 1 phase, un neutre et une terre. Si vous placez un disjoncteur de 20A, vous ne pourrez

    pas utiliser la table à pleine puissance, et en cas de problème, vous ne serez pas couvert par l'assurance.

    Vous dites que la modification est impossible, pourtant les disjoncteurs individuels de 32A ont le même gabarit que ceux de 20A ???

    Il faut aussi un interrupteur différentiel de type "A" sur ce type de circuit.

  • Bonjour, oui c'est possible, c'est ce que nous avons fait sur l'installation existante.

  • La norme demande 32 ampères et un branchement dédié depuis le tableau électrique. 20 ampères c'est insuffisant et il y a un risque d'incendie par échauffement du câble de connexion et du tableau électrique si vous utilisez toutes les plaques en même temps pendant plusieurs minutes.

    Assurez vous au moins que rien d'autre n'est branché sur la même ligne depuis le tableau, et qu'au tableau la ligne est protégée par un disjoncteur calibré à 20 ampères.

  • Bonjour,

    En principe c'est possible à condition d'avoir un disjoncteur de 20 A au tableau qui alimente la plaque exclusivement et qui disjonctera lorsque le courant dépassera 18-20A, c'est à dire lorsque vous utiliserez plus de deux feux simultanément.

    Bien à vous.

  • Bonjour, La puissance de la plaque est de 2300 w dont sous une tension de 220 V a besoin 11 A un peu près pour fonctionner.Donc pas de problème ça marche sur 20A. ??

    • @g.ha45622535 un seul feu fait 2300 W l'ensemble des 4 fait 6400 W soit 30 A donc 20 Ampères est insuffisant et dangereux échauffement du câble

  • Bonjour,

    La plaque consomme d'après la notice 6,4 kW. C'est incompatible avec du 20 A sur un circuit monophasé.

    Il faut un disjoncteur dédié 32 A avec du fil de 6 mm2.



  • Bonjour,

    en faisant la somme des consommations pour toutes les 4 plaques au maximum de leur puissance, on arrive à 6400W ~30A. Donc ça ne tiendra pas. Par contre c'est toujours possible en évitant de tout mettre au max ou de tout allumer en même temps. Il faut éviter de dépasser 4400W. Vous trouverez un tableau des puissances dans la notice.

    En espérant que ma réponse a été utile.

  • 20 ampères risque d'être un peu juste si vous utilisez les 4 plaques en même temps

    • @pier41224464 J'utilise le 32, le 20 risque d'être insuffisant, n'allumez pas tous les feux à la fois