Un problème ? Besoin d'une assistance ?La communauté vous aide à dépanner vos appareils. Trouvez des réponses pertinentes, découvrez et partagez des solutions avec l’ensemble des utilisateurs du même produit.

EHF 6547

EHF 6547

Voir la description

4 foyers radiants Commandes sensitives Puissance du foyer principal: 2300 W Zones de cuisson extensibles

Rejoindre

Amperage

Bonjour, est il nécessaire d’avoir une prise terre de 32 À ou une standard suffit? Merci

Consulter les 6 réponses à la question Amperage

  • Réponse approuvée par Darty

    Bonjour, appareil raccordé en direct avec la terre et sur du 32 A; Surtout pas de prise classique !!

  • Bonjour

    Pour les cuisinieres four

    il faut toujours prevois des prises de courant 32A avec un câble section 6mm²

  • Merci à tous pour vos réponses
  • Bonjour. Je ne sais pas si c est obligatoire mais le cuisiniste qui m à tout installé m a dit qu il fallait du 32A et j ai fait installer ce 32 A

  • Bonjour, il faut une 32 À

  • Bonjour,


    Il faut prévoir une prise de 32A pour les plaques chauffantes électriques


    cordialement

Trouver le diagnostic d'une panne.

01. Choisir une marque
02. Choisir la catégorie
03. Sélectionner un produit