Bonjour,

quel amperage dois avoir à la prise électrique ? 16 ampères est il suffisant ?

merci pour votre réponse.

Consulter les 6 réponses à la question Quel amperage pour le branchement

  • Réponse jugée utile

    Le branchement d'une plaque à induction nécessite impérativement un circuit électrique dédié et protégé par un disjoncteur de 32 A (Ampères)


  • Ça peut marcher, mais le 32A est quasi obligatoire pour être tranquille. Je n'irais pas, perso.

  • Une plaque de cuisson doit être raccordée sur un disjoncteur de 32A

  • Bonjour,


    Pour une plaque vitrocéramique câble de section 6 carré obligatoire, disjoncteur 32 A, et protection differentielle de type A. Prise à éviter pour un raccordement direct avec un domino.

  • Bonjour. L'électricien qui a refait l'installation pour la plaque , a mis 32 ampères. Bonne journée

  • Merci pour votre réponse

    cordialement