section câble electrique

Bonjour, Je voudrais savoir quelle section de câble électrique mettre en place pour raccorder la plaque de cuisson à la prise murale disponible qui est en 6mm²? merci

Consulter les 5 réponses à la question section câble electrique

  • Merci pour votre réponse. Malheureusement aucun câble n'était fournit. Quand vous allumez tout les feux , un câble de 2,5mm suffit? C'est bien ça. Vous êtes sur de la section? Attention au risque d'échauffement non ?
  • Bonjour utilisateur de cette plaque de cuisson je vous conseille de la raccorder avec du câble souple multibrin 3x4mm2 cela évitera les surchauffes si plusieurs feux sont utilisés en même temps.
  • Ok, je vais mettre du 2,5 souple. Merci pour votre réponse. Bonne semaine!
  • Cela fait 5 ans que ma cuisine est faite j ai un fils de 2.5 mm il n y a que ma plaque sur le dijonteur et tout fonctionne je n ai pas eu de surchauffe
  • Bonjour, vous pouvez brancher les cables fournis et installés sous la plaque qui sont en 2,5mm sur votre prise murale en 6mm qui peut le plus peut le moins. Cela fonctionne. cordialement