Branchement électrique

Bonjour
Quelle est la puissance en Ampère de l'appareil ?
Merci

Consulter les 4 réponses à la question Branchement électrique

  • Bonjour, la protection requise pour cette cuisinière doit être de 40 A 32 A doivent suffirent à moins que toutes les fonctions soient en service en même temps la section des câble doit de 3x 6mm² Cordialement
  • 32 ampère minimum !

  • Bonjour,


    La cuisinière a quatre foyer qui peuvent monter jusqu'à 3200W en mode booster plus le four dont pour plus de sécurité elle doit être branchée à un courant dont le fusible ou un disjoncteur de 32A minimum.

  • il faut du câble électrique 6carré et un fusible de 30 ampères sur votre tableau électrique, sinon ils ne l'installent pas.