Planning de chauffage, modes Absent et Hors-Gel?: encore plus d’économies?! Votre Thermostat Intelligent se contrôle à distance depuis votre smartphone. Un thermostat intelligent qui s’adapte et vous informe en temps réel Des infos et des conseils pour suivre votre consommation

Rejoindre

Thermostat Netatmo connexion

Bonjour, pourrais je obtenir un peu d'aide pour connecter mon thermostat Netatmo sur Hydromotrix Frisquet de 2013 Je connecte le relais qui clignote bien, j'appuie sur le bouton du relais il s'allume bleu mais ma chaudière ne démarre pas. Merci par avance pour votre aide Bien cordialement

Consulter les 12 réponses à la question Thermostat Netatmo connexion

  • Bonjour à tous, Si c'est la première installation, l'utilisateur appuie sur le bouton du relais : - il doit rester fixe et lancer la chaudière - il appuie une nouvelle fois, le relais s'éteint et coupe la chaudière Si rien ne se passe lors de l'appui c'est que le relais est mal connecté à la commande thermostat de la chaudière ... J'ai eu le cas ... Mais y avait t'il un thermostat avant ?
  • Bonjour

    Pouvez vous m'envoyer une photo de votre branchement mes parents ont la même chaudière et je dois leurs installés un thermostat netatmo .

    Merci d'avance,.

  • Bonjour Un grand merci à vous tous, un ami est venu m'aider et cela fonctionne bien. Passez un excellent dimanche Bien cordialement
  • Bonjour, Le plus sure , le plus simple le plus efficace avec seulement quelques connaissances en elec. vous installé a cote de votre chaudiere une prise de courant que vous alimenter via un contacteur de puissance piloter par votre systeme NETATEMO. En utilisant les puissance requises ce schema fonctionne dans tout les cas de figure. une fois le réseau terminé vous branchez votre chaudiere sur la nouvelle prise. tenez moi informé de votre résultat Fred
  • 1) avez vous monter la température de chauffage sur la chaudière ? 2) vous pouvez essayer d inverser les fils qui pilote le thermostat
  • Je tiens à remercier tous les intervenants, désolée mais je dois aller accueillir mes invités. Je reviens vers vous dés que possible Bonne soirée. Bien cordialement
  • Et le thermostat ? - quelle température de la pièce ? - quelle température de consigne ? Ne serait-ce pas lui qui coupe ? Lui ou une protection interne de la chaudière ?
  • Comment répondre à cette question ainsi posée ? Schéma du montage ? Câblage de la chaudière ?
  • Sur votre chaudière, vous n'avez que deux fils à priori ?
  • Oui j'ai bien relié la chaudière à l'interface Netatmo. Le relais est relié en filaire (4 fils) Un grand merci mais je cherche toujours