Four Samsung avec cordon 2P T 16A

Bonjour, je viens d'acheter un four SAMSUNG NV7B4550, je suis surpris de voir que le cordon électrique se termine par une prise 2P T de 16A. Cela me surprend, d'abord parce que le four est donné pour une puissance max de 3650 à 3950 (pourquoi 2 valeurs d'ailleurs ?) dont une qui dépasse 16 A sous 230v.

En suite cela me dérange car j'ai du remplacer mon bornier encastré par une prise classique femelle 2P T. A moins qu'il ne fallait faire autre chose? Installer une prise 20A encastré et en suite un adaptateur 20A vers 16A? 
Merci

Consulter les 2 réponses à la question Four Samsung avec cordon 2P T 16A

  • Le four n'a pas besoin d'être en circuit indépendant comme une plaque électrique. Le four se branche sur le circuit prise électrique de la cuisine. Circuit prise en 2.5mm2 et max 6 prises sur le circuit. Disjoncteur 20a max. Si vous respecter cette norme cela se branche donc sur ces prises classiques

  • Bonjour,

    J'ai posé pareil 1 prise de terre .

    Au tableau par contre 1 disjoncteur differentiel de 20A.

    Les poseurs de darty ont dit que c'est la nouvelle norme.

    Et il ne faut pas couper le cordon au risque de perdre la garantie. 