Un problème ? Besoin d'une assistance ?La communauté vous aide à dépanner vos appareils. Trouvez des réponses pertinentes, découvrez et partagez des solutions avec l’ensemble des utilisateurs du même produit.

TRV60IN

TRV60IN

 - 
175 membres
Voir la description

Une vraie table de cuisson - 4 foyers radiants Un vrai four multifonction - Capacité : 39 litres Un vrai lave-vaisselle - Capacité : 6 couverts Classe énergétique : A/A/A

Rejoindre

ampérage nécessaire

Bonjour, à combien d'ampères fonctionne le combiné. J'ai lu sur la notice page 7 qu'on peut sur une prise 10/16 A. Qu'en est t-il? . merci

Consulter les 5 réponses à la question ampérage nécessaire

  • Cet appareil nécessite d'être branché sur un circuit 32 A (6 mm2). Chaque partie du TRIO fait 2000w environ, 16A serait trop juste

  • Bonjour

    par sécurité nous l'avons mise sur une prise 32 A, comme n'importe quel four électrique


  • Bonjour, chez nous il est branché sur du 32A. Tout fonctionne très bien.

  • La page 7 du manuel précise que c'est pour le modèle 9501 (ou Triple gaz selon la version du manuel). Ce combiné existe en 3 modèles : 2 en combiné avec gaz où le maximum de puissance est de 3540W (3 brûleurs gaz + 1 électrique), soit 16A), et le modèle tout électrique qui consomme 8640W, soit 39A. Dans ce dernier cas, un raccordement avec une prise 10/16A est impossible.

  • bonjour, pour ma part j'ai coupé le bout et changé comme une prise de courant ronde de chaque coté ( mural et trio60)

Trouver le diagnostic d'une panne.

01. Choisir une marque
02. Choisir la catégorie
03. Sélectionner un produit