Ampérage de ce produit Miele KM6328-1

bonjour Toutes les tables de cet ordre ont des ampérage entre 30A et 32 A, celle-ci dans les caractéristique en annoncent 16 A.? mon compteur EDF Abn. de18kVA et disj. à 30 A Peut on avoir une explication svp? pui-je installer cette table? merci

Consulter les 7 réponses à la question Ampérage de ce produit Miele KM6328-1

  • En version 380 V triphasée il convient de diviser 7300W par 526 ce qui donnerait 13.87 A. Si cette table est connectée comme cela pas de pour un disjoncteur de 30 A.. Ne me demander pas pourquoi 526 cela devient trop compliqué pour moi.
  • Bonjour' Pourquoi douter des caractéristiques annoncées? Mon abonnement EDF est de 12 kVA avec un disjoncteur de 30 A. La plaque à été installée et fonctionne sans soucis ni pour la plaque ni pour l'installation électrique. Je dois également signaler que l'ensemble de mon installation électrique comporte un relais de délestage. le SAV devrait être en mesure de vous confirmer tous les élément de détails concernant cette future acquisition ou bien voir un spécialiste .p?
  • Bonjour, Merci de m'avoir répondu. Je vois que nous avons sans nous connaître fait pratiquement le même choix, le chauffe-eau est alimenté par du 380 V , de même une ligne de 380V alimente le four, la plaque à induction bon marché et on peut encore y mettre un lave-vaisselle si besoin ceci pour la cuisine du bas de la maison. Pour la cuisine du haut une autre ligne de 380V vient alimenter le lave-vaisselle, le four et la plaque Ariston qui sera remplacée par cette table MIELE. Sur le net j'ai réussi à savoir que les quatre foyers fonctionnent normalement à 2100W, niveau1 booster 3100W, niveau 2 booster 3650 W sous une tension de 230V ce qui nous donne en intensité 9.13 A, 13,47 A et 15.869 A, Nous avons là en dernière position une valeur à l'arrondi de 16 A. maintenant cela ce complique un peu lorsque nous voulons grouper 2 plaques nous avons en temps.normal 3400W, niveau booster 1 on a 4800 W et niveau booster 2 on a 7300W. en intensité 14.78 A, 20.87 A et 31.74 A. Voilà maintenant il est vrai que la puissance maxi ne sera pas d'un usage quotidien; Je suis aussi de votre avis cette table est un excellent produit.
  • C'est pertinent mais j'ai omis de vous signaler que l'installation fonctionne en 380 triphasé pour des raison d'équilibrage des phases .( chaudière électrique et tout le reste d'ou relais de délestage.) d'autre part utiliserez vous toujours l'ensemble de la puissance?Toute l'installation fonctionne à merveille depuis 1989 malgré la mise en place de cette nouvelle plaque qui a remplacé une ex Siemens de puissance équivalente.
  • Puissance totale =7300 W; Tension 240 donc i=P / U intensité = 7300/240 = 30,42 A ce qui se rapproche des autres plaques de ce type.
  • Encore merci de m'avoir répondu. Vous utilisez cette table : mes connaissance en éléctricité ne volent pas bien haut mais je connais cette formule P=U.I La Puissance est égale au produit de la tension par l'intensité (courant continu, en alternatif c'est presque la même chose il y a une racine de 2 qq part) donc 220x16 ne donnent pas la même chose que 220x32 . Or la puissance concerne les foyers si vous pourriez éclairer ma lanterne cela m'intéresserait..
  • Merci pour la réponse, après en avoir discuté avec le vendeur du SAV (très compétent), j'ai fait cet achat.; Je ne suis pas équipé de relais de délestage hélas mais avec les 18kVA et le disjoncteur de 30 A (norme de 1977 aujourd'hui cela serait de 32A) cela doit passer. Comme je l'ai écrit (pardon pour les fautes) j'étais surpris parce que les tables de ce niveau sont peu ou prou toutes à plus de 30 A.