Bonjour mon compteur elerctrique fais 30 amperes quel câble electrique faut il la prise est elle une prise normale ou special Merci

Consulter les 4 réponses à la question cuisiniere mixe

  • Même réponse que jack ! moi j ai mis un sucre dans une boite de raccordement en 4mm2, sur disjoncteur 32Amp
  • une prise normale avec terre
  • 30 A c’est suffisant pour raccorder cette cuisinière. 1. Il faut un réseau de fils permettant d’alimenter une prise 32A + T avec une section par fil de 4mm² chacun et un disjoncteur de 20 A sur le tableau électrique. (Eviter de faire fonctionner simultanément le four et la plaque de cuisson électrique en plus d’autres appareils dans le logement, car la puissance EDF souscrite 30 A sera un peu juste avec risque de disjonction générale) 2. Le raccordement peut se faire soit avec une prise mâle de 32A + T et une prise murale femelle de 32A + T adaptée, soit avec une connexion directe dans un boîtier mural muni d’une plaque sortie de câbles.
  • C'est une prise normale...... Très satisfait de ce produit.