eric15534165
Le à Propriétaire certifié
Cet utilisateur est un propriétaire certifié du produit car il a acquis son bien sur le site darty.com ou a fait valider sa possession (sur présentation d’une facture par exemple). En savoir plus.
Réponse jugée utile
En France, la norme NF C 15-100 encadre ce type de branchement :
- Un four domestique est généralement prévu pour fonctionner sur une alimentation 16 A (parfois 20 A, mais c'est plus rare).
- Les fiches et prises 32 A sont destinées aux plaques de cuisson ou aux appareils très puissants (plus de 7 kW).
- Si votre four est donné pour environ 2 500 – 3 500 W, il doit être branché sur un circuit spécialisé 16 A avec une prise classique 2P T 16 A ou bien directement raccordé via une sortie de câble protégée par un disjoncteur 16 A.
?? Donc :
- Non, on ne branche pas directement un four sur une fiche 32 A (trop puissant et non conforme).
- Oui, il faut soit :
- Mettre une fiche mâle 16 A sur le câble du four pour le brancher à une prise 16 A dédiée,
- Soit le raccorder directement sur une sortie de câble murale 16 A prévue pour cela.
?? Vérifiez la puissance indiquée sur la plaque signalétique du four. Cela permet de choisir la bonne protection (disjoncteur 16 A pour = 3,6 kW).