Bonjour, faut il changer de prise ou une prise terre 220V est adaptée? Sinon quel type de prise faut il (ampérage)? Merci

Consulter les 5 réponses à la question Prise

  • Réponse approuvée par Darty

    Bonjour

    il faut une prise de terre 6 mm et 32A spéciale "sortie de câble" pour y connecter directement les 3 fils.

    L' arrivée 32 A est obligatoire depuis la mise en application de la norme C 15-100 (année 1967-68)

    Attention la cuisinière est livrée sans le câble électrique : il faut en acheter un à part (c'est mentionné dans le descrip-tif)

    Le livreur fait le branchement lui-même

  • Bonjour, il est IMPÉRATIF d'avoir une ligne direct qui vient du compteur et qui est spécifique pour ce genre d'appareil. Il ne faut surtout PAS la raccorder sur une prise 16A classique, risque d'incendie. Voir un électricien. Bonne journée.
  • Il faut une prise de 32 A (la cuisinière est livrée sans câble, à rajouter)

  • Bonjour, il faut une alimentation avec des fils de 6 mm2 ( phase, neutre,terre), reliés à un disjoncteur de 32 Ampères. Le câble

    de la cuisinière doit également être en 6 mm2 et le raccordement se fait dans une boîte à l'aide de sucres ou d'une

    prise 32 A et fiche adaptées.