Désolé, une erreur s'est produite pendant le chargement du produit.

Ma chaudière ne s’arrête pas lorsque la température est ateinte

Bonjour, Je viens de connecter mon Netatmo sur mon poêle à granulés Piazzetta P158T. La connection est parfaite , en effet il démarre conformément à ma programmation ou à ma demande. Malheureusement lorsque la température ambiante dépasse mon seuil programmé, la combustion ne s’arrête pas. Je suis obligé d’intervenir sur le poêle pour stopper celle-ci Avez vous une explication ou mieux alors une solution. Bien sympathiquement merci Thierry

Consulter les 4 réponses à la question Ma chaudière ne s’arrête pas lorsque la température est ateinte

  • Si c'est comme sur les poêles Superior (seconde marque de Piazzetta), tu as 2 modes de fonctionnement du thermostat extérieur: modulation = lorsque le thermostat indique avoir atteint la temperature, la puissance du poêle passe en P1; mode stop = lorsque le thermostat indique avoir atteint la température, le poêle s'arrête. A régler dans les paramètres du poêle (menu Thermostat extérieur chez moi)
  • Bonjour, Oui il y a effectivement une procédure d’extinction mais même après 1 h celle ci ne se déclenche pas.
  • Réponse qui me semble logique .
  • Bonjour, pour avoir utilisé un poêle à granulés, je pense que lorsque la température de consigne est atteinte, une procédure d'extinction de la flamme débute (visant à achever la combustion des granulés "entamés") qui peut durer plusieurs dizaines de secondes. Il faut p.ê. attendre un peu donc,pour voir l'effet du Netatmo... Cordialement Thierry C.